  1. #11

    Domyślnie

    No widzicie? Już mi torby papierowe zakładać
    pralka Siemens, żelazko Tefal, kuchenka Samsung, stolik najtańszy z ikei

  2. #12
    Gaduła Awatar manfred
    Dołączył
    09 2005
    Miasto
    Góralem jestem i nikt kto ma okowite nie jest mi obcy
    Posty
    5 037

    Domyślnie

    Odświeżam temat no bo nowa lampa i nie umiem jej podłączyć. Lampa na pięć żarówek. Podłączyłem brąz z brązem niebieski z niebieskim i zerówke z zerówką. Zamiast podziału na wszystkie 3 i 2 świeci mi pięć żarówek. Stara lampa działała na podwójnym kontakcie dlatego nie sądzę aby on się zepsuł. Czyżby lampa była zepsuta?

  3. #13

    Domyślnie

    Raczej wygląda na to, jakbyś zamiast przewodu zerowego miał fazę, a w innym miejscu zero. Weź miernik w dłoń (wystarczy, że pokaże, czy jest przejście, czy nie ma; funkcja próbnika napięcia też będzie przydatna) i sprawdź przy wkręconych klasycznych żarówkach (choćby po jednej na obwód) pomiędzy którymi przewodami jet przejście, a następnie sprawdź na których przewodach pojawia się faza, a na których "masa". Niestety czasami w lampach "dwuobwodowych" jest to dziwnie rozwiązane w ramach oszczędności materiału - zamiast czterech żył są trzy i trudno się domyślić jak są podłączone.

    Jeszcze raz przeczytałem i edytowałem.
    Ostatnio edytowane przez kjakub ; 25-01-2015 o 19:48
    D7100, D80, SB900, N18-70, Jupiter 21M/ЮПИТЕР 21М, Mir 24N/МИР 24Н, Helios 44M/ГЕЛИОС 44М, N AF 50 mm 1:1.8 Mk I, N AF 70-210 mm 1:4-5.6 D

  4. #14
    Rozmowny Awatar andrstac
    Dołączył
    01 2009
    Miasto
    Przededworze/Chmielnik/Kielce
    Posty
    472

    Domyślnie

    No to Kolego masz 99% szans żeby samemu zaświecić po dotknięciu do żyrandola.
    Jeżeli masz takie kolory żył jak mówisz i stara lampa działała na włączniku świecznikowym (dwu-klawiszowym), tzn że żyłą ochronną w przewodzie do lampy poprowadzono również fazę z "drugiego klawisza" - niestety tak się kiedyś robiło, a i teraz czasami. Czyli czym prędzej sprawdź próbnikiem czy jest tak jak piszę i przełącz to tak, żeby pracowało właściwie. JEżeli jest taka możliwość, to poprowadź dodatkowy przewód ochronny.
    Wg. obecnych norm powinno być to poprowadzone przewodem czterożyłowym.
    D7k, D80+MB;12-24/F4,70-200/F2.8,SB600,2xYN460II,3xRF602,A600+BH2,LP-FP200

  5. #15
    Gaduła Awatar manfred
    Dołączył
    09 2005
    Miasto
    Góralem jestem i nikt kto ma okowite nie jest mi obcy
    Posty
    5 037

    Domyślnie

    Elektryk wyprowadził mi kable z sufitu. Niestety nie miałem lampy aby mi to podłączył. Można tak łopatologicznie z tym że nie mam mierników tylko zwykły miernik śrubokrętowy.

  6. #16
    Gaduła Awatar zgera
    Dołączył
    06 2011
    Miasto
    Siedliska, Podkarpacie
    Posty
    3 112

    Domyślnie

    Trzy kable w puszce na wyłącznik stosuje się gdy lampa oświetleniowa składa się z kilku żarówek i stosuje się podwójny wyłącznik, załączanie jednej lub wszystkich żarówek.
    W puszce wyłącznika nigdy nie ma przewodu zielono-żóltego czyli ochronnego, taki przewód o ile występuje w instalacji jest prowadzony bezpośrednio do lampy i podłączany jest do metalowych elementów w lampie.
    W puszce wyłącznika jest przewód fazowy, na ogół czarny i jeden lub dwa w innych kolorach które biegną do zasilania lampy.
    Ostatnio edytowane przez ekonet ; 25-01-2015 o 23:26 Powód: pis. ("puszcze")
    NIKON D3100, NIKKOR 18-55 VR II, 18-105 VR,

  7. #17
    Gaduła Awatar manfred
    Dołączył
    09 2005
    Miasto
    Góralem jestem i nikt kto ma okowite nie jest mi obcy
    Posty
    5 037

    Domyślnie

    Czyli dopiero w środę jak będę miał chwile muszę wyjąć kontakt i poazmieniać kabelki tak aby lampa świeciła poprawnie z tym że przewód z prądem podłączyć do oznaczenia L ?

  8. #18

    Domyślnie

    Z kolorystyką różnie bywa i niejedno już widziałem. Wszystko zależy od tego, kto układa przewody i jaki ma przewód pod ręką.
    Nikon

  9. #19
    Gaduła Awatar manfred
    Dołączył
    09 2005
    Miasto
    Góralem jestem i nikt kto ma okowite nie jest mi obcy
    Posty
    5 037

    Domyślnie

    No to jak to podłaczyć poprawnie?

  10. #20

    Domyślnie

    No to Kolego masz 99% szans żeby samemu zaświecić po dotknięciu do żyrandola.
    Jeżeli masz takie kolory żył jak mówisz i stara lampa działała na włączniku świecznikowym (dwu-klawiszowym), tzn że żyłą ochronną w przewodzie do lampy poprowadzono również fazę z "drugiego klawisza" - niestety tak się kiedyś robiło, a i teraz czasami. Czyli czym prędzej sprawdź próbnikiem czy jest tak jak piszę i przełącz to tak, żeby pracowało właściwie. JEżeli jest taka możliwość, to poprowadź dodatkowy przewód ochronny.
    Wg. obecnych norm powinno być to poprowadzone przewodem czterożyłowym.
    Dokładnie tak jak kolega pisze. kolorystyka i połączenia "książkowe" to jedno, a do czego jest wykorzystany kolor żyły to drugie. Odłącz żyrandol od kostki i miernikiem sprawdź czy między N i PE masz 230 V, a jak nie masz miernika to "próbówką" sprawdź czy na PE (żółtozielonym) jest faza po włączeniu klawiszem. Jeżeli nie masz wyłącznika różnicowo-prądowego to nic się nie dzieje w takiej sytuacji , masz układ sieci TN-C w którym ochroną jest przewód neutralny (niebieski), ( po prostu ciężko dostać przewód 3X 1,5 o kolorystyce żył niebieski, brązowy, czarny , - zawsze trzecim kolorem jest żółtozielony do uziemienia elementu, który często jest wykorzystywany jako przewód fazowy do podziału oświetlenia w oprawie )
    Ostatnio edytowane przez sasz87 ; 25-01-2015 o 22:12