    Domyślnie Zasilacz komputerowy problem - pytanie do elektryka

    Złożyłem nowy komputer w tym nowy zasilacz Seasonic FX 650 Gold Plus i pojawił się problem:
    -komputer jest wpięty do listwy zasilającej a ta do gniazdka, którego obwód jest zabezpieczony bezpiecznikiem nadprądowym B10 A - czasem przy włączaniu listwy jej włącznikiem wyłącza się bezpiecznik i wtedy pomaga odpięcie przewodu zasilacza z listwy lub wyłączenie zasilacza jego własnym wyłącznikiem - po tym zabiegu listwa normalnie się włącza i można uruchomić komputer, podczas pracy komputera wszystko jest ok. Także to wybijanie bezpiecznika jest raczej losowe, a jak listwa jest cały czas włączona to nie ma żadnych problemów przy włączaniu komputera - pojawia się dopiero po wyłączeniu listwy jej wyłącznikiem i ponownym jej włączeniu po jakimś czasie.
    I teraz pytanie czy reklamować zasilacz czy też zabezpieczenie obwodu jest za małe a prąd rozruchowy zasilacza za duży do tego zabezpieczenia?
    W związku z tym następne pytanie i to już do elektryka (chyba jest tutaj ktoś kto się na tym zna) czy w instalacji w mieszkaniu można wymienić bezpiecznik B10 na np. C10 lub C16 czy może rozsądniej wymienić B10 na B16 przy czym przekrój przewodów na tym obwodzie to 1,5 mm^2 a przewody są miedziane, natomiast zabezpieczenie przedlicznikowe to wkładka topikowa 25A (czy przy bezpiecznikach typu C będzie zachowana selektywność zabezpieczeń?).
    Do tej pory tzn. przy używaniu starego komputera nigdy taki problem nie zaistniał (zasilacz 300 W - instalacja elektryczna, zabezpieczenia i listwa komputerowa te same cały czas) a używanie i działanie listwy bez nowego komputera jest prawidłowe.
    Dodam jeszcze, że na tym obwodzie nie ma podłączonych urządzeń pobierających dużo prądu (jest radio, czasem telewizor, monitor komputera, drukarka, lampka z żarówką LED).
    Jak ktoś coś wie czy też miał taki przypadek to niech odpisze.
    Ostatnio edytowane przez Darek72 ; 10-07-2018 o 01:38

  2. #2

    Domyślnie

    Ja zacząłbym od wymiany obecnego bezpiecznika na nowy, być może nie trzyma parametrów ( koszt ok 10zł ) ostatecznie wymienił na B16. Zabezpieczenia o charakterystyce C potrafią puścić przez pierwsze sekundy prąd x10, co raczej nie pozwoli zachować selektywności, a dodatkowo przy przewodach 1,5mm^2 może być niebezpieczne w przypadku zwarcia. Generalnie przyjmuje się max 10A dla 1mm^2 przewodu ( zależy też od ich długości )

  3. #3

    Domyślnie

    Jak się kupuje gówniany zasilacz który robi uderzenie prądu jak spawarka, to się tak ma.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Zamieszczone przez Tom01 Zobacz posta
    Jak się kupuje gówniany zasilacz który robi uderzenie prądu jak spawarka, to się tak ma.
    No to chętnie się dowiem jaki to zasilacz nie będzie gówniany wg Tom01 - a tak na przyszłość to proszę o odpowiedzi na temat albo żadne.

  5. #5
    ksh
    Gość

    Domyślnie

    To że seasonic to chińszczyzna zachwalana w internetach bo tak jakoś spodobała się ta firma nie oznacza że to problem zasilacza, osobiście podejrzewam że bezpiecznik walnięty, jak napisał eMGie warto zmienić bezpiecznik bo tanio, można to nawet samemu zmienić oczywiscie przy zachowaniu bezpieczeństwa jeśli mamy możliwość odłączenia zasilania przed tą skrzynką.
    Czy testowałeś na innej lini czyli na innym bezpieczniku ten zestaw z listwą i bez listwy ?
    Odradzam bezpieczniki C bez wiedzy o całej instalacji nie można zmieniać sobie jak się podoba ani zwiększać z 10A na 16A.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Zamieszczone przez Darek72 Zobacz posta
    No to chętnie się dowiem jaki to zasilacz nie będzie gówniany wg Tom01 - a tak na przyszłość to proszę o odpowiedzi na temat albo żadne.
    Jaki zasilacz? Dobry. Odpowiedzi w temacie? Czy można wymienić bezpiecznik, bo zasilacz wywala zabezpieczenie które wytrzymuje ponad 2KW!!!??? Sorry, ale na takie pytanie nie ma odpowiedzi, szczególnie kiedy pytającemu brak jakichkolwiek podstaw, co choćby sugeruje wzmianka o selektywności zabezpieczeń. Rozsądna rada - zwrócić zasilacz i kupić lepszy.

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Zamieszczone przez eMGie Zobacz posta
    Ja zacząłbym od wymiany obecnego bezpiecznika na nowy, być może nie trzyma parametrów ( koszt ok 10zł ) ostatecznie wymienił na B16. Zabezpieczenia o charakterystyce C potrafią puścić przez pierwsze sekundy prąd x10, co raczej nie pozwoli zachować selektywności, a dodatkowo przy przewodach 1,5mm^2 może być niebezpieczne w przypadku zwarcia. Generalnie przyjmuje się max 10A dla 1mm^2 przewodu ( zależy też od ich długości )
    A jak sprawdzić czy trzyma?

  8. #8

    Domyślnie

    Możesz spróbować obciążać go stopniowo do ok 2000W, jakimiś urządzeniami o znanej mocy (najlepiej niczym co ma silnik, bo one przy starcie biorą więcej prądu) , jakiś grzejnik może, albo nawet odkurzaczem, jeżeli ma płynną regulację mocy (zacząć od minimum). Choć ten test może nic nie dać, bo bezpiecznik może źle tolerować właśnie takie chwilowe skoki prądu przy rozruchu (normalnie charakterystyka B powinna wytrzymać chwilowy skok prądu x3 przynajmniej)
    Ja bym się nie bawił i wymienił bezpiecznik na nowy, to kilka minut roboty (chyba, że nie tykasz się prądu )

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Zamieszczone przez eMGie Zobacz posta
    Możesz spróbować obciążać go stopniowo do ok 2000W, jakimiś urządzeniami o znanej mocy (najlepiej niczym co ma silnik, bo one przy starcie biorą więcej prądu) , jakiś grzejnik może, albo nawet odkurzaczem, jeżeli ma płynną regulację mocy (zacząć od minimum). Choć ten test może nic nie dać, bo bezpiecznik może źle tolerować właśnie takie chwilowe skoki prądu przy rozruchu (normalnie charakterystyka B powinna wytrzymać chwilowy skok prądu x3 przynajmniej)
    Ja bym się nie bawił i wymienił bezpiecznik na nowy, to kilka minut roboty (chyba, że nie tykasz się prądu )
    Oj, myślałem, że zaproponujesz coś bardziej profesjonalnego.

  10. #10

    Domyślnie

    Sprawdzałem to gniazdko poprzez podłączenie odkurzacza (1500 W) i wiertarki 800 W - nie wywala bezpiecznika, wszystko działa jak należy. Podłączyłem też komputer razem z tą samą listwą do drugiego obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A i jak na razie nie było problemów ale muszę to dłużej potestować.
    Ponownie uwaga do Tom01 - jeżeli czytanie ze zrozumieniem przerasta twoje możliwości i piszesz tutaj tylko dla samego pisania i zamieszczania swoich wątpliwych przemyśleń to moja prośba jest nadal aktualna.

Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni

Podobne wątki

  1. Potrzebna rada elektryka
    By Majek in forum Cafe NIKON
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 16:06
  2. Nikon F100 przestał działać (elektryka)
    By Cysiu in forum Nikon - aparaty analogowe
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-05-2016, 23:30
  3. Zasilacz plenerowy Powerlux 1200Ws - szybkie pytanie
    By loveofgaia in forum Studio - sprzęt i praca w studiu
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-03-2016, 17:13
  4. Pytanie o zasilacz do laptopa
    By Olszi in forum Cafe NIKON
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 02:09
  5. D80 - grip - elektryka
    By amirez in forum Systemy zasilania aparatów
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 15:38

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •